酒店空调设计主要包括负荷计算、冷热源设备选型、冷却塔选型、蒸汽及热水锅炉选型、水系统设计、通风防排烟系统设计等。1、冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证一天的日平均温度,相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度。2、夏季空调室外计算干球温度采用历年平均不保证50 h 的干球温度,湿球温度采用历年平均不保证50 h的湿球温度。3、室内设计参数根据酒店标准提供的参数(一般比设计规范要求高)。4、根据酒店管理方提供或配合确定的需24 小时运行的系统或区域来确定空调系统的最小负荷。1、设计选型充分考虑设备的稳定性、耐用性、可靠性,操作简便,并按酒店方要求留有适当的备用余量。2、制冷量小于1000 KW 的制冷机组,选用螺杆机,制冷量大于1000 KW 的制冷机组选用离心式。3、冷水机组及锅炉不少于两台。当任意一台机组停机时,其余机组应能满足满负荷的75 %,蒸汽锅炉一用一备。4、冷水机组采用大小机搭配的形式,选用一台小容量螺杆机以满足夜间运行及其他低负荷工况。6、设备的隔声降噪:主机设备、水泵、冷却塔等设备的振动、噪声较大,设计时采取可靠的技术措施,防止振动、噪声对酒店营业区域产生影响而降低酒店的品质。1、冷却塔的管道并联,在冷凝水温度低于厂家规定的最小值时自动调节冷却塔运行。2、冷却塔安装在减震良好的构件上,并在进出水管上安装柔性接管。3、设备选型时,需根据室外计算温度,对冷却塔的实际冷却能力进行修正。4、确定冷却塔的摆放位置时,考虑其对客房及其他功能区的噪声影响。1、按酒店功能区域如公区与客房区分别设置冷冻水回路。4、在管网设计时多设置立管,少设置水平管,尽量少占用建筑高度的空间。5、为方便系统运行管理,管网的底部设置排污口,适当的位置设置快速补水口。6、如果酒店位于海边,裸露的金属管道与支架采取可靠的防腐措施。7、位于敞开式走到天花板内的冷冻水管道,其保温层要适当加厚,以防管道外壁结露。排风系统将空调房间的能量排放至大气,如果能够利用排风中的余冷余热来预处理新风,就可以减少新风处理能耗,降低机组负荷,节省运行费用,同时也可减少设备型号,节省初投资。故在条件允许时排风应考虑设热回收装置,对于处于夏热冬冷地区的上海,采用热回收其经济效益并不是特别有优势,投资回收期通常超过五年,热回收本身阻力也会增大风机能耗,检修工作量大,而且需占用较大机房面积所以并未大量采用热回收技术。在外界环境发生改变时,冷冻水和冷却水都在发生变化,此时采用水泵变频改变水泵转速,改变水泵的扬程、流量来达到节能。采用变频控制可以使电机实现软启动,减少启动电流对电网电压的影响;还可以减少启动时对机械连接轴的冲击,延长机械设备的寿命。在满足卫生、补偿新风、稀释有害气体、保证室内正压的前提下,根据室内人员变动及相应新风量需求的变化,通过检测室内CO2的浓度,最佳控制室外新风量。高效率的水冷离心式冷水机组在设计工况下制冷系数可达5.9;高效率的水泵,效率可达80 %,减少水泵输送能耗;合理设置空调分区,减少空调系统风管的长度,降低风机输送能耗、全空气空调系统配置机械排风系统,使整个空调系统在过渡季节节能利用室外新风实现免费冷却,减少冷水机组及水泵的开启时间,节约能耗;屋顶设置的客房卫生空间排风机,由BA系统根据时间表自动调节所需风量,在卫生间使用的高峰与低谷时段采用不同的风量,节约风机能耗。(一)制冷主机的设计台数及容量,应考虑当一台机组不能运行时,其余机组的容量能满足75 % 的整个大楼的计算冷负荷。为了今后运行节省能源,特别建议空调水循环泵采用压力变频控制,主机与冷却水循环泵要联动控制。单位面积人多的营业区域在空调管路布置中考虑尽可能集中,并且在分水器上与客房等其它区域的管路分开。(四)空调循环水及冷却水系统要求有化学水处理装置。(六)取室外新风时如有可能适当放大,并可通过调节阀调节新风量,以便于过度季节利用室外新风节约能源。(七)酒店客房新鲜空气由室外进风经中央新风处理机处理后,再经由风管按通风要求分送至各客房,新风管不与风机盘管的回风箱连接,而与风机盘管并排合用一个出风口出风,新风直接送入房间。(八)客房卫生间排气系统采用集中排气,但必须注意排气量的平衡,每个支管处设无极可调式防火阀。如安装小排风扇,则要选低噪声长寿命的产品。(九)、整个酒店新风量比例应考虑大一些,要求偏正压。提供足够的补充新风给所有的排气系统,以保证整个大楼处于正压状态。如果某场所必须是负压的( 如厨房 ),则这些场所就应该可以被关闭的。排风系统应根据厨房设计公司提供的排烟罩需求量设计。厨房需要有补充新风系统,被处理过的新风温度为:冬季16 ℃,夏季27 ℃,新风量略小于排风量。冷菜粗加工房、糕饼房、巧克力房、肉类加工房、湿垃圾房等提供空调设施(风机盘管)。开放式的厨房要有排烟罩,排风量不能太大,且每个罩可以分别控制。可采用小排量,低噪音的风机,这样可以节能,以免餐厅里空调被大量排走。(十二)空调箱新风机组不能采用天花板内吊装形式 (机房和服务间内除外),应该落地安装,具有独立机房,机组应具有自动温度控制系统 ( BA系统控制)。对于酒店空调设计,我们从设计范围以及设计标准和规范对设计过程有了一定的了解,在设计过程中要严格遵守规范手册及酒店方标准要求并考虑开发商投资成本,从不同方面完善设计过程,使整个酒店空调设计更全面。同时通过对节能技术的利用,节约运行成本,提高酒店品质,实现绿色、节能、环保的目的。 【免责声明:文章重在分享,如有原创声明和侵权,请及时联系本号,我们将在24小时之内对稿件作删除处理,感谢对酒店设装链平台的关注!图文由酒店设装链平台整理发布,转载请注明来源】 (来源:网络)
|