    首钢园香格里拉酒店项目坐落于首钢园的核心区域,坐拥石景山与群明湖景观。酒店设计在原首钢电力厂建筑结构框架的基础上加以全新的构思,保留工业遗存与历史传承的同时,将工业风、中式元素与绿色可持续理念有机结合,彰显出独树一帜的设计风格。作为"北京2022年冬奥会官方接待饭店"之一,项目建成后将为首钢园区的赛事接待工作提供国际化的高品质服务保障。

    2020年3月5日,根据首钢集团要求全面介入质量管控工作,坚持质量第一品质至上。为进一步强化项目管理,诚信监理自2021年1月19日成立电厂酒店专班至今,始终严格按照监理工作标准化,稳步推进项目建设,强化质量管控,践行监理职责。截至发稿时间共发布日报100期,专项联检19期,累计发现问题共1314项。整改完成1116项,未完成198项,整改完成率达85%。其中:

    电厂酒店陶棍幕墙面积共计12300㎡,自2020年12月2日至2021年4月28日共退场9次。通过样板引路强化材料验收,确保了幕墙品质得到一致认可。↑

    A、B楼地面水泥砖共2409㎡,6月25日第一批材料进场,监理工程师材料验收过程中发现材料包装边角保护不力致运输过程中磕碰损坏、材料自身有裂纹,及平整度超标严重等问题,责令要求对不合格材料进行退场。截止7月18日,累计进场2086㎡,退场不合格品363㎡。↑

    C楼客房卫生间墙面瓷砖共计10100㎡,现场已施工完成9800㎡,监理工程师依据设计图纸及规范,对墙面铺贴质量进行检查,针对现场存在问题返工处理157㎡,清退施工技能低劳务人员4人。↑

    专班人员利用7月份雨季环境自7月3日至7月18日共进行4次渗漏点位统计,均及时与业主单位、施工单位组会分析点位渗漏原因及相关处理措施,解决渗漏问题,保证施工质量。↑

    C楼客房样板间内洗漱间及淋浴间吊顶内等电位线布管后遮挡检修口,造成风阀无法实现检修功能。监理工程师发现此问题后及时与业主单位、设计单位、总包单位沟通协调,依据各房间现状采取对等电位线部分移位、检修口移位及加大检修口等解决办法,满足了吊顶内对风阀设备的正常维护、检修需要。↑

    电厂酒店作为冬奥会期间为冬奥组委赞助商及重要人员提供住宿、餐饮、会议的综合性配套项目,在冬奥会期间承担着重要任务。现场各工种及工序交叉配合工作量大,项目整体质量管控难度大。为按时进行交付,专班人员严格落实监理标准化,严抓现场质量管控,坚持从细节上下功夫,强化监督落实,全力以赴保障项目高质高效完成,不辱使命。